变压器并列运行需要的参数 - 常见问题_干式变压器厂_scb10干式变压器厂家

865棋牌

干式变压器厂(创联汇通)专业生产干式变压器、SCB10干式变压器等,产品质量过硬,符合国家CQC标准,提供干式变压器,scb10干式变压器价格报价,销量遥遥领先,24h热线:17838352327产品中心/联系方式/收藏本站
当前位置:干式变压器厂 » 常见问题 » 变压器并列运行需要的参数

变压器并列运行需要的参数

文章出处:http://www.tyrmyy.com   责任编辑:干式变压器厂   发布时间:2019-05-14    点击数:135   【

(1)变压器并列运行应满足下列条件:

865棋牌 1)绕组接线组别相同。

2)变压比相同(允许误差±0。 5%)。

3)阻抗电压相同(允许误差±10%)。

4)容量比一般不应超过3:1。


(2)不符合上述并列运行条件时,将产生如下后果:

1)如果绕组接线组别不同,在变压器同相的二次侧会出现很大的电位差,由于变压器二次侧阻抗很小,将会产生很大的环流而烧毁变压器。

2)如果变压比超过规定误差时,在两台变压器绕组间由于电位差的存在,必然有循环电流存在。变压比误差越大,则环流越大。这不仅造成较大的功率损耗,严重时还会烧毁变压器。

3)如果阻抗电压(又称短路电压百分比)超过规定误差值时,会造成负荷分配不平衡,即容量大的变压器欠载而容量小的变压器过载。

865棋牌 4)如果容量比超过3:1,阻抗电压也相差较大,同样无法满足条件3)。

下一条新闻: 变压器的主要材料 上一条新闻: 地铁干式变压器35kv
此文关键字:干式变压器