  1.变压器漏渗油

    变压器的漏渗油是电力变压器的常见问题之一,出现该问题往往会影响变压器的正常工作,漏渗出来的油会对环境构成污染,一同还会构成较大的经济损失,情况严峻时甚至会出现电力系统停运的情况。因而一旦变压器出现该种缺点需要及时进行处置,防止带来更大的危害。

    出现该类缺点根据其漏油方位的不同能够分为不同的原因。变压器漏油一般出现在油箱焊缝处漏油、低压侧套管漏油和防爆管漏油。出现该缺点的原因有有或许是因为油箱在焊接时操作不标准,导致油箱过早发作漏油;高压套管升高座的方位运用胶垫,使得法兰联接出现裂缝,并构成漏油;变压器低压侧因为因为母线拉伸和引线过短的影响,使得胶珠压在螺纹上也会构成漏油。

    2.接头过热

    载流接头是联接变压器和其他部件的桥梁,载流接头的工作情况直接影响变压器的工作功率,实践运用过程中载流接头容易出现过热的情况,一般是因为变压器的一处断和联接的引出段存在电位差,然后发作发热并构成严峻安全事故;其他,变压器的接头处有杂质也或许出现发热的情况,或是接头中的导电膏薄膜跟着运用时刻的延长逐步变薄,也会发作发热的情况;油浸式变压器的导电密封头因为密封不全运用载流接头松动或粘连,也会发作发热的情况。

    3.铁芯多点接地

    变压器运用时可采用一点接地和多点接地两种方法,实践运用中变压器出现多点接地会发作电流回路,导致铁芯出现缺点,并导致局部发热、变压器油分解和铁芯硅钢片变形的情况,使得变压器难以进行正常安全工作。

    4。变压器受潮

    变压器受潮或许是因为变压器内部件存在水分渗漏,外部水分延管线和配件进入邮箱或绝缘油中存在水分等。变压器受潮会影响其绝缘情况并对变压器的安全工作构成影响。