scb10干式变压器应如何保养? - 常见问题_干式变压器厂_scb10干式变压器厂家

865棋牌

干式变压器厂(创联汇通)专业生产干式变压器、SCB10干式变压器等,产品质量过硬,符合国家CQC标准,提供干式变压器,scb10干式变压器价格报价,销量遥遥领先,24h热线:17838352327产品中心/联系方式/收藏本站
当前位置:干式变压器厂 » 常见问题 » scb10干式变压器应如何保养?

scb10干式变压器应如何保养?

文章出处:http://www.tyrmyy.com   责任编辑:干式变压器厂   发布时间:2019-08-23    点击数:8   【
    scb10干式变压器的运用注意事项及保养办法
    scb10干式变压器的运用注意事项及保养办法
    1、投入备用变压器,断开检修的变压器低压侧断路器,取下操控电源的操作稳妥,在开关把手处悬挂“制止合闸”标志牌。
    2、断开检修变压器高压侧的断路器,合上接地开关,对变压器进行充沛放电后,锁住高压柜,在开关把手处悬挂“制止合闸”标志牌。
    3、scb10干式变压器的保养,首先打扫瓷套管和外壳,其次查看外壳、垫片、瓷套管有无决裂、放电痕迹或胶垫有无老化,电缆及母线有无变形现象,有决裂的应进行替换。
    4、查看母线接触面是否保持清洁,接触面应除去氧化层并涂以电力复合脂。
    5、查看变压器的接地是否杰出,地线是否腐蚀,腐蚀严峻的应替换。
    6、紧固引线端子、销子、接地螺丝、连线母线螺丝,如有松动的应拆下螺丝,或用细平锉轻锉接触面,或替换绷簧垫圈、螺丝,直至接触杰出。
    7、清洁变压器周围及配件上的灰尘,查看消防设施及通风体系是否杰出。
    8、断开高压侧的接地开关,并锁好高压开关节栉,用2500V摇表测定绝缘电阻。并与变压器出厂前测定值比较,绝缘电阻不应低于出厂时原始数据的70%,若不合格应及时上报处理。
    9、再次合上高压侧的接地开关,让变压器进行放电。
    10、查看变压室及变压器有无遗留东西,撤离现场。
    11、接上低压侧断路器操控电源操作稳妥,重新挂上“制止合闸”标志牌,避免向变压器反送电。
    12、断开高压侧接地开关,再次查看变压器现场及低压侧的操控线,无误后,合上变压器高压侧断路器,让变压器试运转取下高压侧标志牌。
    13、详细做好保养试运转记录。
    二、安全注意事项
    1、摇测绝缘电阻有必要两人进行。
    2、在未对变压器进行充放电前,严禁接触。
    3、避免向变压器反送电及变压器向运转中的母排送电。
    4、保养人应穿绝缘鞋,戴绝缘手套进行操作。
    5、严禁误合闸。