干式变压器检修项目和规程 - 常见问题_干式变压器厂_scb10干式变压器厂家

865棋牌

干式变压器厂(创联汇通)专业生产干式变压器、SCB10干式变压器等,产品质量过硬,符合国家CQC标准,提供干式变压器,scb10干式变压器价格报价,销量遥遥领先,24h热线:17838352327产品中心/联系方式/收藏本站
当前位置:干式变压器厂 » 常见问题 » 干式变压器检修项目和规程

干式变压器检修项目和规程

文章出处:http://www.tyrmyy.com   责任编辑:干式变压器厂   发布时间:2019-09-06    点击数:74   【

         干式变压器清除变压器外箱内外的灰尘、污垢等; 测量绕组的绝缘电阻,绝缘电阻值与出厂说明书要求或上次测量的数据对比。如有明显降低,应进行干燥处理; 测量高低压绕组的三项直流电阻; 检查已损失的部件,更换已损坏的零部件,如套管、线圈等; 消除已记录缺陷; 旋紧并锁牢所有紧固件螺栓,个别垫块松动者,应松开压板,加入适当厚度的垫块后压紧。对有压板结构的产品,在旋紧螺栓时,不可用力过度; 检修冷却系统中风机和温控、显示回路部件; 外箱除锈防腐; 做好记录,包括检修日期、天气、检修内容及修理情况,更换备件情况等。 变压器的检修应贯彻以预防为主,计划检修和诊断检修相结合的方针,做到应修必修,修必修好,讲究实效。

 1、检修标准项目 

1。1 检修项目

 1。1。1 整体清扫; 

1.1.2 器身检查; 

1.1.3 冷却风机检修;

 1.1.4 温度显示控制装置检查; 

1.1.5 进行规定的测量和试验; 

1。1。6整体清扫、检查导电接头; 

1。1。7处理已发现的缺陷; 

2、检修前的准备工作 

2。1 查阅档案了解变压器的运行情况 

2.1.1 运行中所发现的缺陷和异常情况; 

2。1。2 变压器负载及温度情况; 

2.1.3 查阅试验记录,了解绝缘情况; 

2.1.4 熟悉设备图纸,安装说明书和本检修规程。 

2.2 编制大修工程技术、组织措施计划 

2.2.1 人员组织及分工; 

2。2。2 落实大修材料和备品配件计划,清点专用工具; 

3、安全措施 

3.1 认真填写工作票,办理开工手续; 

3.2 严格执行<<电业安全工作规程>>。

 4、工器具 电动吹风机、摇表、变压器绕组直流电阻测试仪、试验变压器及其控制装置、一般工具。 

5、 检修工艺要求

 5。1 整体清扫 

5.1.1 用电动吹风机将变压器绕组装配的底部以及绕组气道中的灰尘吹净。 

5。1。2 用干布将擦拭绝缘子、母线、铁芯夹件及其它部位的积灰清扫干净。 

5.1.3 用干布擦拭器身。 

5.2.1 检查器身清洁,无过热、变形;绝缘子应清洁、无破损、裂纹。

 5.2.2 检查铁芯上、下夹件螺栓应紧固。

 5。2。3 检查器身应无过热、变形现象。 

5。2。4 检查各导电接触面接触应良好,无过热现象。 

5。3 冷却风机检修 

5。3。1 用500V摇表测各冷却风机绝缘电阻,不小于0。5MΩ。

 5.3.2 风机试转,检查风向应正确,无异音。如有异常,解体进行检修。 

5。4 温控装置检查

 5.4.1 检查温控装置指示应正确。 

5.4.2 检查温度整定值应符合变压器要求。

5.4.3 检查风机手动投退应正常。 

5。5 高压试验

 5。5。1 拆除高、低压侧电缆及母线。

 5.5.2 测量铁轭夹件对穿芯螺栓绝缘电阻,与以往测试结果对比无明显变化。 

5.5.3 测量铁轭夹件、穿芯螺栓对铁芯的绝缘电阻,与以往测试结果对比无明显变化。 

5。5。4 测量铁芯对地的绝缘电阻,与以往测试结果对比无明显变化。

 5。5。5 测量高、低压绕组绝缘电阻,与以往测试结果对比无明显变化。 

5.5.6 测量高、低压绕组及所有分接的直流电阻。有中性点引出线的相间差不大于三相平均值的2%;无中性点引出线的线间差别不大于三相平均值的1%。 

5.5.7 按照出厂试验值的0.85倍进行工频耐压试验,应合格。 

5。5。8 恢复高低压侧电缆及母线。 

5.6 其它检查 

5.6.1 检查变压器箱体及铁芯接地应良好。

 5.6.2 检查各接线端子应紧固,连接螺栓应无过热、锈蚀现象。

 6、检修完工后应及时清理现场,归还专用工具,完成设备检修后的试运移交工作。

此文关键字:干式变压器